SF6开关气体压力如何规定(环境温度20℃时)?
正确答案:
1)SF6气体额定压力为0.50MPa。
2)压力降至0.45MPa时向网控微机发出“SF6气体压力降低”信号。
3)压力降至0.40MPa时,闭锁开关分、合闸操作,向网控盘及网控微机发出“SF6气压低闭锁”光字牌信号。
2)压力降至0.45MPa时向网控微机发出“SF6气体压力降低”信号。
3)压力降至0.40MPa时,闭锁开关分、合闸操作,向网控盘及网控微机发出“SF6气压低闭锁”光字牌信号。
答案解析:有