FGD系统脱硫率低的原因有哪些?怎样处理?

正确答案: FGD系统脱硫率低可能是以下原因造成的:
(1)吸收塔出口和入口的二氧化硫的浓度测量不准确;
(2)循环浆液的pH值测量不准确;
(3)烟气流量增大,超出系统处理能力
(4)烟气中二氧化硫的浓度过高
(5)吸收塔的pH值偏低(小于5.5)
(6)循环浆液流量减小
可采取以下措施进行处理:
(1)校准二氧化硫监测仪的测量
(2)校准pH计的测量
(3)申请锅炉降负荷运行
(4)检查并增加石灰石浆液的投配
(5)检查脱硫循环泵的运行情况
(6)增加脱硫循环泵的运行数量
答案解析: