SJ电路中KZ-YZSJ-H条件电源和各接点的作用是什么?
正确答案:
(1)当采取引导总锁闭方式接车时,按下引导总锁闭按钮YZSA→YZSJ↑,由于KZ-YZSJ-H无电,进而本咽喉所有的锁闭继电器SJ↓。
(2)1LJ、2LJ接点:当进路锁闭时,由于1LJ↓和2LJ↓,则SJ↓。
(3)FDGJ接点:当车出清轨道区段时,由于FDGJ具有缓放3-4秒的特性,可防止轻车跳动等原因造成轨道电路分路不良时,道岔提前错误解锁。
(4)DGJF接点:当区段锁闭时,DGJF↓→SJ↓。
(2)1LJ、2LJ接点:当进路锁闭时,由于1LJ↓和2LJ↓,则SJ↓。
(3)FDGJ接点:当车出清轨道区段时,由于FDGJ具有缓放3-4秒的特性,可防止轻车跳动等原因造成轨道电路分路不良时,道岔提前错误解锁。
(4)DGJF接点:当区段锁闭时,DGJF↓→SJ↓。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题