电流互感器二次开路,有何现象和原因?如何处理?

正确答案: 现象:
(1)三相电流表指示不一致,功率指示降低,计量表计转慢或停转;
(2)差动断线或电流回路断线光字牌亮;
(3)电流互感器二次回路端子、元件线头等放电、打火;
(4)电流互感器本体有异常声音或发热、冒烟等;
(5)继电保护发生误动或拒动。
原因:
(1)设备部件设计制造不良或安装不良;
(2)修试工作失误;
(3)二次线端子接头压接不紧,时间长氧化或振动或回路电流很大发热烧断,造成开路;
(4)室外端子箱、接线盒进水受潮,端子螺丝和垫片锈蚀严重,造成开路。
检查处理电流互感器二次开路故障时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用绝缘良好的工具:
(1)先分清二次开路故障属哪一组电流回路、开路的相别,对保护有无影响,汇报调度,停用可能误动的保护;
(2)尽量减小一次负荷电流或转移负荷后停电处理;
(3)依照图纸,将故障电流互感器二次回路短接,若在短接时发现有火花,则说明短接有效;若在短接时没有火花,可能短接无效,开路点在短接点之前应再向前短接;
(4)若开路点为外部元件接头松动,接触不良等,可立即处理后,投入所退出的保护;
(5)运行人员自己无法处理,或无法查明原因,应及时汇报上级领导派人处理。如条件允许,应转移负荷后,停用故障电流互感器。