#2炉一次风机运行中跳闸,如何处理? 现象: 1.主控预告警铃响; 2.6KV厂用电源控制屏(一)表计摆动,有冲击现象; 3.6KV厂用电源控制屏(一)可能有“接地”信号来; 4.炉告#1炉一次风机运行中跳闸,且联跳三台给煤机; 5.#2炉向空排汽门打开,负荷下降。
正确答案:
1.解除音响;
2.检查保护动作情况,做好相关记录;
3.询问锅炉#2炉一次风机运行中跳闸的经过及主盘有何现象;
4.赴I期6KV配电室检查发现#2炉一次风机跳闸且开关柜面有“速断”掉牌弹出,并将其复归,赴电机本体处发现#2炉一次风机电机有冒烟及大量焦糊味现象;
5.汇报班值长;
6.按值长令将#2炉一次风机停电;
7.测#2炉一次风机电机绝缘一次不合格;
8.做好相关安全措施,通知检修人员处理。
