重复停电是影响用户供电可靠性指标的重要因素之一。导致重复停电的原因和避免措施是什么?

正确答案: (一)导致重复停电的原因
在制订综合停电计划时,没有统筹安排各类停电计划,造成重复停电;因施工管理方面原因,包括施工准备不充分,检修工艺不良等原因造成的重复停电;因设施原因造成重复停电。
(二)避免重复停电的措施
1、在编制综合停电计划时,要以主要设备预试、大修、改造等周期性较强的项目为基础,根据电网实际情况进行合理编排停电计划。
2、要按照“先算后用、边算边用”原则,认真审核综合停电计划,及时计算出每条线路的重复停电次数,检查是否存在管理不善、工程质量等方面原因,并对年度总体计划、设计方案、实施进度以及带电作业的开展等方面进行优化,达到以最小停电时户数实施最大工程量的要求。
3、加强与城建规划、市政建设部门的沟通协调,减少因市政工程建设引起的突发停电,对市政电缆入地等大型工程,要先将主干电缆主设备充电运行,最后将分支线和原架空线一次进行割接,避免重复停电。
4、加强业扩环接内部流转机制,在编制停电计划时,将业扩用户《供用电合同》中需按时接电的用户清单,包括设计已完成而用户未付费的用户清单,列入综合停电计划。
5、竣工单位和施工监理单位应严格把好质量监督和竣工验收关,严防在施工过程中检修质量和工艺不良原因,造成新设备和检修后的设备投运后无法实现“零缺陷”。管理部门做好检修后的设备进行质量跟踪和考核,使施工、检修的每一个质量环节都具有可追溯性施工。
6、减少设施重复停电要求各类元件应选用面广量大、质量好、可靠性高、寿命长、免维护或少维修的设备。逐步推行带电检测、红外测温技术,根据设备运行状况,合理调整检修周期,减少检修项目,由原来的到期必修变为应修必修。