多做题,通过考试没问题!

变电站考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电站考试

《管理制度》对设备巡视周期是如何规定?什么情况应增加巡视次数?

正确答案: (1)正常巡视:220KV每2天1次;市(县)城区110KV及以下每3天1次;非城区110KV每5天1次;非城区35KV每7天1次。
(2)夜间闭灯巡视:220KV每周1次;110KV及以下每半月1次
(3)应增加巡视次数:
1.设备过负荷或负荷有显著增加时
2.设备经过检修、改造或长期停用重新投入系统运行或新安装的设备初次加入系统运行
3.设备缺陷有所发展时
4.恶劣天气(包括高温、大风、雷雨、浓雾、冰冻等)、事故跳闸和设备运行中存在可疑现象时
5.上级有重要保电任务期间
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题