对隔断装置有哪些安全要求?
正确答案:
隔断装置除盲板、水封、旋塞、插板之外,有眼镜阀、扇形阀、密封蝶阀、盘形阀和闸阀,它们必须符合以下要求。
(1)眼镜阀和扇形阀均不是可靠的隔断装置,不宜单独使用,应设在密封蝶阀和闸阀后面。安装在厂房内管道上的眼镜阀和扇形阀,距离炉子要在10m以外。
(2)密封蝶阀不是可靠的隔断装置,使用时应和水封、插板、眼镜阀等并用才能达到可靠隔断的目的。密封蝶阀轴头上有开关标志。单向流动的密封蝶阀在安装时应使用煤气的流动方向与阀体上的箭头方向一致。制造密封蝶阀要求其公称压力应高于煤气总体严密性试验压力。
(3)盘形阀和钟形阀一般安装在脏热煤气官道上,它也不是可靠的隔断装置。安装、使用盘形阀(或钟形阀)时要求拉杆在高温影响下也不能歪斜。拉杆与盘阀(或钟罩)连接后仍应保证盘阀(或钟罩)不致歪斜或被卡住。拉杆穿过阀外壳的地方应有耐高温的填料盒。
(4)闸阀也不可单独作为可靠的隔断装置,通常在煤气管道上使用的明杆闸阀,手轮上都有开关标记,曝杆上还有保护套安装闸阀时,应重新按出厂技术要求进行严密性试验,同时也要保证闸阀的耐压强度超过煤气总体试验要求,严密性和耐压性合格后方准安装使用。
