差压式流量计安装要求是什么?
正确答案:标准孔板或弯管的箭头方向应与被测量介质流向一致;被测介质为气体时,取压口应朝上,避免导压管内积液,被测介质为液体时,取压口应朝下,避免导压管内积气。测量介质为高温时,应加装冷凝罐,被测介质是腐蚀性介质时;应加装隔离罐和隔离液,以免腐蚀导压管和变送器。如果变送器不是法兰式变送器,导压管的安装要有一定的倾斜度,不得小于1:12,对于黏度高的介质倾斜度要更大些,正负压室导压管要尽量靠近敷设,冬天加伴热措施,两个导压管内温度要一致,以免由于两根导压管内介质密度差别引起测量误差;变送器的正、负压应与孔板或弯管一致,变送器应安装在便于检修的地方,用支架固定,避免震动。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题