接地电流系统中,为什么Y0/△--11接线的变压器差动保护,Y侧电流互感器二次绕组必须接成三角形?
正确答案:
1)补偿由于变压器一、二次侧电流有相位差而产生的不平衡电流。
2)在大电流接地系统中,变压器中性点可能直接接地运行,当在差动保护范围外发生接地故障时,零序电流将经变压器中性点流向故障点,如该保护电流互感器的二次绕组接成星形,差动回路中将会有零序电流通过,造成该保护误动作。采用三角形接线时,零序电流在二次绕组中自成回路,保证差动继电器内无零序电流流过,从而防止外部接地故障时保护误动作。
2)在大电流接地系统中,变压器中性点可能直接接地运行,当在差动保护范围外发生接地故障时,零序电流将经变压器中性点流向故障点,如该保护电流互感器的二次绕组接成星形,差动回路中将会有零序电流通过,造成该保护误动作。采用三角形接线时,零序电流在二次绕组中自成回路,保证差动继电器内无零序电流流过,从而防止外部接地故障时保护误动作。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题