某预应力砼连续刚构桥在施工到某一节段时出现预应力筋断丝超限,同时发现前面已成某节段砼强度未达到要求,试分析原因,并提出可能的处理方法?
正确答案:
①断丝原因:锚具、钢丝硬度不匹配;管道摩阻太大、盲目追求伸长量;操作不当等。
处理方案:换束;或通过相邻束超张拉补救;或启用备用束等。
②砼强度不够的原因:砼质量差、试件制作不规范。
处理方案:分析砼拌制(包括材料)、运输过程;分析试验是否存在问题;在已成结构上取芯试验;综合判断。确是强度不够,立即报告设计,采用补强措施。
处理方案:换束;或通过相邻束超张拉补救;或启用备用束等。
②砼强度不够的原因:砼质量差、试件制作不规范。
处理方案:分析砼拌制(包括材料)、运输过程;分析试验是否存在问题;在已成结构上取芯试验;综合判断。确是强度不够,立即报告设计,采用补强措施。