锅炉跳闸(MFT跳闸)的处理?
正确答案:
1)迅速查明跳闸原因,检查空预器,火焰检测冷却风机应正常运行,否则应立即开启
2)设法维持正常水位
3)复归跳闸转机操作手闸,
4)停止吹灰器运行
5)关闭减温水隔绝门
6)汇报机组长及值长,联系汽机电气操作员
7)通知本炉所属各岗位,全面检查,做好启动准备
8)若跳闸情况复杂,不能及时点火恢复时,应停止送风机引风机关闭其出入口风门
9)汽机停机后,开过热器疏水,联系汽机开启高低旁路,严格监控再热器壁温
10)跳闸原因查明并消除后,得到值长的许可,进行炉膛吹扫,复归MFT
11)MFT复归后,点火启动联系汽机开启高低旁路
12)发电机并网后,视负荷情况启动磨煤机,严格控制汽温的上升速度,严禁赶火升压,防止超温
13)负荷达120MW以上,视燃烧情况解除油枪
2)设法维持正常水位
