多做题,通过考试没问题!

制冷设备维修工

睦霖题库>机械制造行业技能考试>制冷设备维修工

简述等热湿比线ε的特点。

正确答案: 热湿比ε是湿空气状态变化时其焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值,其特点是:它描绘了湿空气状态变化的方向。
即ε≒Δh/Δd或ε=(∆h/∆d)/1000。
例如:某空调房间总余热量ΣQ=3314W(即3.314KW)总余湿量ΣW=0.264g/s。
则热湿比ε=Q/W=3314/0.264=12600
在空调设计中,ε值通常用房间的余热(Q)余湿(W)的比值来计算,在焓湿图中热湿比线通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送入房间的空气吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化方向和过程。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题