计算题:某普通工业用户采用三相两元件电能表进行计量,后在用电检查过程中发现该用户私自在B相装有2kW单相工业负载,且使用起止时间不明。请问应如何处理?[假设电价为0.40元/(kW•h)。]
正确答案:
在三相两元件电能表B相私接负载,属窃电行为,应补交电费及违约使用电费。
由于起止时间不明,根据《供电营业规则》应按180天每天12h计算,即
补交电费=2×180×12×0.40=1728(元)
违约使用费=1728×3=5184(元)
应按窃电进行处理,并补收电费1728元,违约使用电费5184元。
由于起止时间不明,根据《供电营业规则》应按180天每天12h计算,即
补交电费=2×180×12×0.40=1728(元)
违约使用费=1728×3=5184(元)
应按窃电进行处理,并补收电费1728元,违约使用电费5184元。
答案解析:有