叙述发电机解列前,使用手动短时并列的方法来切换厂用电的操作步骤。
正确答案:
(1)确认启动变压器ST09运行正常,其次冷却风扇投“自动”方式;
(2)确认152MCA、152MCB开关在运行位置且断开;
(3)确认430V在断开“位置”;
(4)将152MCA/43SY旋至“手动”位置;
(5)适当调节启动变压器ST09分头,检查同期表盘152MCA两侧电压、频率符合并列条件;
(6)当同期表指示具备并列条件时,将152MCA手动合人,当152UTA/CS信号灯由平光变为闪光时,152MCA支路电流有指示,152UTA支路电流指示为零,MCA母线电压正常,表明MCA母线已倒由ST09供电,将152UTA/CS把手复位;
(7)将152MCA/43SY旋至“断开”位置;
(8)适当调节启动变压器ST09分头;
(9)按上述步骤将MCB母线倒由ST09供电。
