凉水塔回水温度偏低2℃左右,经检查热阻和显示仪表无问题,现场热阻的接线如图,试分析原因?
正确答案:检查线间绝缘及导线对地绝缘均正常:
因为A接线端子接了两根线,线路电阻值减小,表内做为温度补偿的平衡电桥被破坏,所以表的显示值偏低2℃左右。去掉A端子上的一根导线后,显示仪表指示正常。
因为A接线端子接了两根线,线路电阻值减小,表内做为温度补偿的平衡电桥被破坏,所以表的显示值偏低2℃左右。去掉A端子上的一根导线后,显示仪表指示正常。