某城市供热管道工程,DN500,长4.6kin,为碳素钢管;管线有一处需下穿护城河,有三处穿越城市主干道或次干道,穿越段的钢套管采用机械顶管法施工。设计要求:管道焊缝不具备水压试验条件时,管道焊缝质量采用超声和射线两种方法进行无损探伤检验。质量员检验时发现其中一个管段焊缝用超声波探伤检验合格,用射线探伤检验却不合格。 管段焊缝超声波探伤检验合格,射线探伤检验不合格,该管段焊缝质量如何判定?

正确答案: 应判为不合格。按现行的行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28规定:当使用超声波和射线两种方法进行无损探伤检验时,只要其中有一种探伤检验不合格.该道焊缝即判定为不合格。
答案解析: