Y,d1接线变压器纵差动保护能够反应高、低压绕组的接地故障吗?为什么?
正确答案:
不能反应。
对于y,d11接线变压器,高压绕组发生接地故障时,会流过零序电流,但由于纵差动保护用电流互感器二次绕组为三角形接线,无零序电流输出,故该保护不反应。变压器低压绕组发生接地故障时,同样由于该变压器绕组是三角形接线,零序电流出不来,虽然该侧电流互感器为星形接线,也不能反应。
对于y,d11接线变压器,高压绕组发生接地故障时,会流过零序电流,但由于纵差动保护用电流互感器二次绕组为三角形接线,无零序电流输出,故该保护不反应。变压器低压绕组发生接地故障时,同样由于该变压器绕组是三角形接线,零序电流出不来,虽然该侧电流互感器为星形接线,也不能反应。