发电机转子一点接地如何处理?
正确答案:
1、对集电环上电刷做详细检查,刷瓣有无碰外壳等现象。
2、对灭磁开关、母线、整流柜、灭磁电阻等进行详细检查。
3、用压缩空气吹集电环和电刷,用白布擦示刷架下方转子电缆引线油垢。
4、如确认励磁回路稳定接地,倒备励运行,以判明是励磁机还是转子接地。
5、如转子接地,自动励磁调节器运行,由检修人员采取措施停止强励。备励运行时应退出强励装置,配合继电人员投入转子两点保护装置,汇报有关领导,尽早安排停机处理。
