GIS设备气室压力防爆膜破裂的事故处理?
正确答案:
现象:
中央报警、事件记录启动,发气室SF6压力紧急告警,相应开关跳闸。
处理:
1)立即汇报调度和站领导;
2)现场检查时,应先确认GIS设备室入口SF6气体检漏仪无报警,SF6气体含量显示器显示合格,若有报警或不合格,应戴防毒面具方可进入;
3)开启GIS设备室内所有排风机进行排风;
4)现场检查相应保护动作情况,一次设备有无明显故障;
5)将相应气室进行隔离,作好安全措施,联系检修处理。
