母线接头(线夹)过热现象及处理原则有哪些?
正确答案:
1、现象:
1)母线接头(线夹)温度与正常运行时对比有明显增高。
2)母线接头(线夹)颜色与正常运行时对比有明显变化。
2、处理原则:
1)用红外热成像仪检测确定发热部位及温度。
2)核对负荷情况和环境温度,并与历史数据比较后做出综合判断。
3)汇报值班调控人员,结合现场情况申请转移负荷或停电处理。
1)母线接头(线夹)温度与正常运行时对比有明显增高。
2)母线接头(线夹)颜色与正常运行时对比有明显变化。
2、处理原则:
1)用红外热成像仪检测确定发热部位及温度。
2)核对负荷情况和环境温度,并与历史数据比较后做出综合判断。
3)汇报值班调控人员,结合现场情况申请转移负荷或停电处理。
答案解析:有