简述干式变压器温度高的现象及处理。
正确答案:
现象:
(1)变压器温控箱有风机启动信号
(2)变压器风扇自动投入。
处理;
(1)检查变压器本体温度,核对信号是否正确。
(2)检查变压器柜内的通风是否良好,变压器的冷却风扇是否自动启动,柜体通风口是否堵塞,保证变压器柜内通风良好。
(3)查看温度高是否由于室内温度过高引起,如是,应开启室内通风机,保持通风良好。
(4)如为变压器负荷过重,应转移、降低该变压器的负荷、降低温度。
(5)如温度不正常升高或怀疑变压器有故障时,应将故障变压器停止运行。
