对于下图中的三电源环网接线,当因C站所在线路发生故障a,引起部分区域停电,可以有哪些途径恢复对非故障区间供电?
正确答案:
当因C站所在线路发生故障a,引起全线路停电,则可先分S6将故障区间隔离,另通过以下四条途径恢复对非故障区间供电:
A.通过合联络开关L2,将失电线路切换到A站所带线路,实现负荷转带。
B.通过合联络开关L3,将失电线路切换到B站所带线路,实现负荷转带。
C.通过分S7,合联络开关L2,将S7以后的负荷由A站转带;合联络开关L3,将其余失电线路负荷由B站转带。
D.通过分S5,合联络开关L3,将S5以后的负荷由B站转带;合联络开关L2,将其余失电线路负荷由A站转带。
