某单层钢结构油漆厂房总建筑面积2.6万平方米,布置有对钢铁件除锈、打磨、整理、油漆等工段。其中油漆工段建筑面积0.4万平方米,采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆室内保持负压,设有可燃气体浓度报警系统。 问: (1)该厂房生产火灾危险性分类确定为哪一类? (2)钢构件是否应作防火处理? (3)油漆工段宜设置在厂房的什么部位? (4)对油漆工段喷漆的消防设施有何要求?
正确答案:
(1)丁类。
(2)油漆工段的钢结构应采取防火保护措施。
(3)油漆工段宜设置在厂房的靠外墙部位,与其他工段之间应有防止火灾蔓延的措施。
(4)自动喷漆室宜采用气体灭火系统,人工喷漆室宜采用雨淋或细水雾灭火系统。
(2)油漆工段的钢结构应采取防火保护措施。
(3)油漆工段宜设置在厂房的靠外墙部位,与其他工段之间应有防止火灾蔓延的措施。
(4)自动喷漆室宜采用气体灭火系统,人工喷漆室宜采用雨淋或细水雾灭火系统。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题