某城市最高日设计用水量为20×104m3/d,清水池调节容积取最高日用水量的15%,室外消防一次灭火用水量为75L/s,同一时间内的火灾次数为3次,火灾持续时间按2h计算,水厂自用水在清水池中的储存量按2000m3计算,安全储量取6000m3,则清水池的有效容积为多少?
正确答案:清水池的有效容积 200000*0.15+75*3*3600*2/1000+2000+6000=39620m3
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
某城市最高日设计用水量为20×104m3/d,清水池调节容积取最高日用水量的15%,室外消防一次灭火用水量为75L/s,同一时间内的火灾次数为3次,火灾持续时间按2h计算,水厂自用水在清水池中的储存量按2000m3计算,安全储量取6000m3,则清水池的有效容积为多少?