简述发电机启动前的检查项目。
正确答案:
发电机启动前的检查项目:
1、发电机及有关设备的工作票全部终结,所有临时安全措施拆除,常设遮栏恢复,现场清洁无杂物,照明充足,各设备具备启动条件。
2、发电机进水前,应了解反冲洗情况(大修后由检修交底),水质应符合规定。
3、发电机本体无异常,内部照明良好。
4、发电机空冷室无杂物,无漏水、结露现象。
5、灭磁开关、灭磁电阻均完好,位置正确。
6、发变组主开关及避雷器正常,电流互感器、电压互感器完好。
7、WKKL-2励磁调节装置及其所属设备完好。
8、发电机控制盘、台上有关控制开关位置正确,指示灯指示正确。
9、查定子、转子、铁芯温度指示正常。
10、查高阻检漏仪、差动检漏仪指示正常。
11、仪表及保护装置齐全,各继电保护及自动装置压板位置正确。
12、封闭母线微正压通风装置投入运行正常。
