简述发电机运行参数的规定。
正确答案:
1、频率:发电机频率应保持在50±0.5范围内。
2、电压:发电机最高运行电压最高不得大于额定值的110%(17.32kV),且时间严禁超过3分钟;最低不得低于额定值的90%(14.17kV)。
3、电流:发电机运行电压在额定值的±5%范围内变化时,若发电机各部位温度均未超限,其容量可维持不变;但当发电机电压低于额定值的95%时,#1、2机定子电流最大值仍不得超过额定值的105%(6110A),#4、4机不得超过XXXXA,其容量亦相应降低。
4、当发电机周波在50±0.5范围内变化时,若发电机各部位温度和转子电流均未超限,发电机可按额定容量运行。
5、发电机运行中三相定子不平衡电流不得超过额定电流的8%,且最大一相定子电流不得超过额定值。6、功率因数:发电机的功率一般不应超过滞相的0.95,最高不得超过滞相的0.98;如果自动柜运行正常,且系统电压电压水平允许,可以短时间在功率因数为1运行;在低于额定功率因数运行时,应控制转子电流不超过额定值。
