日常巡视检查中如何记录GIS各气室的SF6气体压力,并进行漏气程度的判断?
正确答案:
在图示温度-SF6气体压力记录表上用“·”号标出实测环境温度下各气室SF6气体压力。
(2)将“·”号沿等密度线移到-30℃线上。
(3)将“·”号继续垂直下移至相应记录日期栏中,并用“·”号标出。
(4)将“·”联系起来。如果连线呈倾斜状(如记录表例1所示)则表明该气室漏气;如果连线大致平行于温度轴,则表明该气室密封良好
(5)SF6气体压力下降值的计算。以记录表中为例,把5℃时SF6气体压力0.45MPa换算为15℃时的气体压力,为0.47MPa,与最初记录的SF6气体压力比较,即可求出90天内SF6气体压力下降了0.03Mpa。
(6)预测SF6气体压力下降至报警值的时间(判断补气的紧急程度)。假定SF6气体压力比额定值低0.05MPa时发出压力降低警报信号,按漏气速度,60天后就会发出警报信号。则可在此期间内选择停电方便的时间,查明漏气部位并进行修理。
