如何测量变压器的吸收比?

正确答案:用兆欧表对变压器绕组加压时间为60S和15S时所测得的绝缘电阻的比值称为吸收比,用R60/R15表示。吸收比对绝缘受潮反应比较灵敏,对于新装电力变压器,当绝缘温度在10-30℃时,35-60KV级变压器的吸收比不低于1.2,110--330KV级变压器的吸收比不低于1.3.小于上述数值时可能是干燥不良或绝缘有局部缺陷。整体或局部严重受潮时,吸收比接近于1。
答案解析: