多做题,通过考试没问题!

工厂供电考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>工厂供电考试

电力变压器差动保护的工作原理是什么?差动保护中不平衡电流产生的原因是什么?如何减小不平衡电流?

正确答案:(1)变压器的差动保护原理是在变压器两侧安装电流互感器,其二次绕组电流之差,即为变压器一、二次侧的不平衡电流。
当变压器正常运行或差动保护区外短路时,流入差动继电器的不平衡电流小于继电器的动作电流,保护不动作。在保护区内短路时,对单端电源供电的变压器,远大于继电器的动作电流,继电器KA瞬时动作,通过中间继电器KM,使变压器两侧短路器跳闸,切除故障.
(2)不平衡电流产生的原因及减小措施:
①变压器连接组引起的不平衡电流:总降压变电所的变压器通常是Yd11连接组,变压器两侧线电流之间就有30°的相位差,因此,即使变压器两侧电流互感器二次电流的大小相等,保护回路中仍会出现由相位差引起的不平衡电流。为了消除这一不平衡电流,可将变压器星形接线侧的电流互感器接成三角形接线,变压器三角形接线侧的电流互感器的二次侧电流互感器接成星形接线,这样变压器两侧电流互感器的二次侧电流相位相同,消除了由变压器连接组引起的不平衡电流。
②电流互感器变比引起的不平衡电流:为了使变压器两侧电流互感器的二次侧电流相等,需要选择合适的电流互感器的变比,但电流互感器的变比是按标准分成若干等级,而实际需要的变比与产品的标准变比往往不同,不可能使差动保护两侧的电流相等,从而产生不平衡电流。可利用差动继电器中的平衡线圈或自耦电流互感器消除由电流互感器变比引起的不平衡电流。
③在变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复的过程中,由于变压器铁心中的磁通不能突变,在变压器一次绕组中产生很大的励磁涌流,涌流中含有数量值很大的非周期分量,涌流可达变压器的额定电流的8~10倍,励磁涌流不反映到二次绕组,因此,在差动回路中产生很大的不平衡电流流过差动继电器。可利用速饱和电流互感器或差动继电器的速饱和铁心减小励磁涌流引起的不平衡电流。
④此外,变压器两侧电流互感器的型号不同,有载调变压器分接头电压的改变也会在差动回路中产生不平衡电流。综上所述,产生不平衡电流的原因很多,可以采取措施最大程度地减小不平衡电流,但不能完全消除。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题