某10/0.4kV变电所,总计算负荷为1200kV·A,其中一、二级负荷680kV·A。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。
正确答案:根据变电所有一、二级负荷的情况,确定选两台主变压器。
每台容量SN˙T=(0.6~0.7)×1200kV·A=(720~840)kV·A,且≥680kV·A,
初步确定每台主变压器容量为800kV·A。
每台容量SN˙T=(0.6~0.7)×1200kV·A=(720~840)kV·A,且≥680kV·A,
初步确定每台主变压器容量为800kV·A。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题