多做题,通过考试没问题!

仪表工考试

睦霖题库>石油石化技能考试>仪表工考试

在工艺介质为液体的水平管道上,垂直安装一套差压式流量系统,差变是经过校验后安装上去的,启表后发现指示值偏低,经核实工艺与孔板设计均无问题,试分析可能原因并说明解决办法?

正确答案: 1)孔板方向装反----这时流束缩颈与孔板距离比正确安装为远,致使孔板后取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正。
2)正压管线中有气体或负压管线最高位置比正压管线高,造成附加静压误差,使指示值偏低。
3)差压变送器正压室中气体未排净,这时可打开正压室测排气孔,见到液体流出后,再重新拧紧。
4)三阀组中的旁路阀未关严或阀虽旋紧,仍有内漏,需关严或更换。
5)仪表输出线路有漏气。
答案解析:
进入题库查看解析