多做题,通过考试没问题!

电工特种作业操作证

睦霖题库>特种作业考试>电工特种作业操作证

某建筑工地正在紧张施工,搅拌机和好了水泥后停下来,一位工人推车过来接水泥,正当搅拌机向外倒水泥时,手扶推车把手的工人突然感到麻电,大喊“有电”,于是停止工作,找来电工修理。电工杨某来后,用验电笔测搅拌机外壳果然有电,就把搅拌机上的开关拉开,再一测仍然有电,就跑到前一级开关箱,拉开了控制搅拌机回路的闸刀开关,这时,他以为不会再有电,没有再验电,就伸手抓住搅拌机动力箱的铁门,只听“啊”的一声,杨某就倒下了,在场的人员立即扯着他的裤角,将他拉出,送到医院抢救无效死亡。 控制搅拌机开关箱的电源是从总的配电箱配出的,总配电箱里控制搅拌机回路开关的三相导线中有一相是黑色的,而没经开关的保护线是灰色的,就在搅拌机和好水泥后,工地“二包”队伍的一位电工,要为本队临时接一照明灯,他把开关拉开,负荷线撤掉,接好照明,在恢复原负荷时,他认为黑色线应该是保护线,就把黑线和原来的保护线互换了一下,把原来的保护线接到电流的相线上,相线接在搅拌机外壳,当电工杨某拉开两极开关时,由于三相开关并不能切断接在外壳上的相线,所以搅拌机仍然带电,导致电工杨某触电死亡。 请分析该事故发生的原因,事故教训及防范措施。

正确答案: 原因:①原接线中总开关箱中的相序并没有按规定把黑色线作为保护线,埋下了造成事故的隐患。
②“二包”队伍的电工在恢复原接线时,主观地把相序倒过,使搅拌机带电,是造成事故的直接原因。
③电工杨某在检修中虽拉下二级开关,但并没有切断接在外壳上的相线,又没有认真地验电,也是事故发生的原因。
事故教训及防范措施:
①接线时要规范,黑色线或绿黄双色线要接外壳,不要把相线错接在外壳上。
②检修开始前一定要全面验电,不能认为电已经停了,验不验电无所谓。
答案解析:
进入题库查看解析