消防启动系统采用独立配置,包括()和()。正常情况下,消防系统水压由稳压泵维持在();当消防管网压力低于()时,稳压泵自动启动恢复管网压力;当发生火灾动用水喷雾系统、消火栓等消防设施或消防水管网破裂时,消防管网压力迅速下降,稳压泵的运行不足以维持消防管网的压力要求,当消防管网压力低于()时,1#电动消防泵自动启动,稳压泵自动停运;当消防管网压力低于()时,第二台电动消防泵自动启动。

正确答案:两台电动消防泵;一台柴油机;8.0bar;7.5bar;6.5bar;6.0bar