某220kV变电站进行精益化互评检查,已知该站站用电接线采用单母线分段方式,站用低压系统采用三相四线制,中性点直接接地,站用变的高低压侧开关、低压母线分段开关以及站用变有载调压开关等元件可由站用电监控系统进行控制,同时配置1套站用交流不间断电源装置。评价细则对该站重要站用负荷有何要求?试列举出3种重要站用负荷。
正确答案:站用电系统重要负荷(如主变压器冷却器、低压直流系统充电机、不间断电源、消防水泵)应采用双回路供电,且接于不同的站用电母线段上,并能实现自动切换。