对断路器为什么要进行三相同时接触误差的测定具体有何规定?

正确答案: 保证三相触头或同柏双触头的同时接触误差在允许的误差限度内,是为了避免触头因三相不问财接触(或分离)而造成烧伤或引起触头间电弧重燃而发生操作过电压。同时接触误差的规定值为:(1)三相之间不同期接触误差不应超过2mm;(2)同相两触头不同期误差在35kV断路器上不应超过0.5mm。