发电厂的厂用电源如何接线?有何优缺点?
正确答案:
厂用电源能否可靠运行,直接关系到发电机组的安全运行,而厂用电的可靠性,在很大程度上决定于电源的接线方式,目前,厂用电源接线方式有如下几种情况:
(1)电源的取得:多数发电机组都采用自带厂用电的方式。当发电机和变压器组成单元式连接时,在发电机出口的隔离开关与主变压器一次之间接有高压厂用电源,经厂用变压器供给高压厂用母线,每台机组都接有一组高压厂用电源,各机组厂用电源互不相干。
当发电机接于发电机电压母线时,厂用电源接在发电机的电压母线上,如图F-1所示。 环形供电方式,这种接线方式专由一台发电机组供给发电机的高压厂用电源,这台发电机的出口电压为高压厂用电源电压,需经电抗器供给厂用母线,如图F-2所示。
图F-2由环形供电厂用电接线
低压厂用电源一般从本机组高压厂用母线上取得,经低压厂用变压器供低压厂用母线。
(2)厂用电源的接线。厂用电源的接线,有单母线接线形式、单母线分段接线形式和经分裂式变压器进行分段接线。
单母线接线。一般低压厂用电源采用单母线接线,在这条母线上接有一组工作电源,一组备用电源,如图F-3所示,所有低压厂用负荷均接在母线上。这种接线简单、明显,但当母线发生故障时,则威胁机组的安全运行,如果母线需要检修,则需停全部负荷。
图F-3单母线接线
单母线经隔离开关分段接线。如图F-4所示。这种接线一般应用于10万kW以上的大型发电机组的低压厂用母线上,这种母线经隔离开关分为A、B两个半段。正常运行时,分段隔离开关为投入状态,负荷可分别装在两个半段母线上,工作电源运行,备用电源处于备用状态。这种接线比单母线的接线增加了工作的灵活性。当有半段母线需要检修时,另一半段的负荷可继续运行,如果用备用电源带负荷时,可以在断开分段隔离开关的情况下,两个半段分开运行,A半段由工作电源供电,B半段由备用电源供电。如果母线发生故障,可迅速拉开母线分段隔离开关,恢复没有故障的半段母线,缩短了排除故障的时间。
图F-4单母线经隔离开关分段
变压器引线出口经开关分段供厂用母线,这种接线多数应用于高压厂用电源,如图F-5所示,母线为单母线,每个半段母线都有单独的工作电源和备用电源,负荷分别接在两个半段上。当母线上发生故障时,由分支过流保护动作,使故障段的工作开关跳闸,而另一半段母线可正常运行。减少了发电机因厂用故障而停机的次数。当某半段母线需要检修,只停这半段母线就可以了,对另外半段母线的运行不发生任何影响。这种接线增强了工作的可靠性和灵活性,但因增加了断路器,造价增高,接线也相对复杂些。
图F-5变压器引线出口经断路器分段的厂用接线
由分裂式变压器供电的单母线分段接线,如图F-6所示,这种接线同前一种接线基本相同。不同点是母线分段不是在变压器的出口,而是在变压器二次侧接有二个同等电压等级的线圈,直接引出二个电压等级相同的电源,供两个半段母线。
图F-6分裂式变压器供电的单母线分段接线
