某低压三相用户,安装的是三相四线有功电能表,三相电流互感器(TA)铭牌上变比均为300/5,由于安装前对表计进行了校试,而互感器未校试,运行一个月后对电流互感器进行检定发现:B相TA比差为-40%,角差合格,C相TA比差为+10%,角差合格,A相TA合格,已知运行中的平均功率因数为0.85,故障期间抄录电量为500kW•h,试求应退补的电量。
正确答案:
退补电量为3300kW•h。
退补电量为3300kW•h。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某低压三相用户,安装的是三相四线有功电能表,三相电流互感器(TA)铭牌上变比均为300/5,由于安装前对表计进行了校试,而互感器未校试,运行一个月后对电流互感器进行检定发现:B相TA比差为-40%,角差合格,C相TA比差为+10%,角差合格,A相TA合格,已知运行中的平均功率因数为0.85,故障期间抄录电量为500kW•h,试求应退补的电量。
微信扫一扫手机做题