用消弧线圈对电容电流的补偿有哪几种形式,哪一种最好?

正确答案:可以有三种补偿方式:完全补偿、欠补偿、过补偿。完全补偿是使电感电流IL和电容电流IC相等,接地处的电流为零。负补偿是指IL〈IC,接地处仍有未被补偿的容性接地电流,但其数值已在允许值以下。过补偿是指IL〉IC,接地处有超过原接地电容电流值的电感电流流通,其数值也在允许值以下。习惯上多采用补偿方式运行,因为这样可以避免系统中可能发生的电压振荡。考虑到过补偿的要求,消弧线圈需要留有75%的裕度,按此裕度所决定的消弧线圈的容量为:Qxn=1.25IcUxg(千乏)其中:IC-该系统单相接地时的接地电容电流,安;Uxg一系统的工作电压,千伏。
答案解析: