某智能变电站220kV母差保护配置按远期规划配置,现阶段只有部分间隔带电运行,现需新增一个间隔,请问投入该间隔的过程?
正确答案:
如果按远期规划配置,当要增加一个新间隔时:
1、退出相应差动、失灵保护功能软压板,打上检修压板(保护退出运行),并保证检修压板处于可靠合位,直到步骤6);
2、投入该支路SV接收压板,在该支路合并单元加相应电流,核对母线保护装置显示的电流幅值和相位信息;
3、需要开出传动本间隔操作箱,验证跳闸回路的正确性;
4、投入该支路失灵接收软压板,核对GOOSE信息输入的正确性;
5、在该支路做相应保护试验,验证逻辑以及回路的正确性(投上相应保护功能软压板);
6、验证结束后,修改相关定值,并将该支路相关的软压板按要求置合位,母差保护功能压板置合位,退出检修状态。
