巡视发现PT严重渗油,如何处理?
正确答案:
1)向地调汇报,在调度的许可下进行如下操作。
2)将35KV母线PT二次切换把手打至并列位置。
3)取下PT二次侧保险。
4)拉开刀闸。
5)在刀闸PT侧验电接地。
6)向分局生技科汇报,要求派人检修。
7)将处理情况作好记录。
2)将35KV母线PT二次切换把手打至并列位置。
3)取下PT二次侧保险。
4)拉开刀闸。
5)在刀闸PT侧验电接地。
6)向分局生技科汇报,要求派人检修。
7)将处理情况作好记录。
答案解析:有