简述启动初期直流炉湿干转换的操作过程及注意事项。

正确答案:湿态转干态时负荷应控制在289MW以下完成,;稳定给水流量在最小流量以上,以820t/h为宜,上下有调节余量,给水旁路调节阀投自动,360阀投自动(注意360阀开度应保证BCP出口流量大于240t/h,否则360阀不能进行自动调节),361阀自动。开始转换时主汽压力在9.0Mpa左右;转干态前提前增加燃料,但是要控制燃料总量,在转换过程中可采用增投油枪来实现快速增加燃料。在转换前应多加煤,保持磨煤机高料位运行,同时配合缓慢增加磨煤机风量,确保燃料的均匀增加;转换结束过热度应为10~15度,且不宜反复;在转换过程中,如果压力升高,不宜采用开大汽机调门带负荷的方法来降压,因为负荷对水位的修正作用大大超过压力对水位的修正;转干态过程中要严密监视顶棚过热器温度,不可大幅下降;转换过程应及时停运BCP,确保BCP不汽化,转换前就地监视BCP的运行情况。