多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

某220kV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220kV系统为有效接地系统,土壤电阻率为100Ω?m,接地短路电流为10kA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地(钢材的热稳定系数取70)。试根据上述条件计算下列各题。若该站接地短路电流持续时间取0.4s,接触电位差允许值为()。

  • A、60V
  • B、329V
  • C、496.5V
  • D、520V
正确答案:B
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题