水喷雾灭火系统蓄水池水泵不能正常工作的现象和处理原则有哪些?
正确答案:
1.现象
水喷雾灭火系统蓄水池水泵不启动。
2.处理原则
1)停用故障泵,启动备用泵。
2)电源问题:检查电源回路各元器件是否正常,如不能恢复,联系专业人员处理。
3)控制装置故障:检查控制开关、联锁开关位置是否正确,水位感应装置是否正常。接线是否松动等,若不能恢复,联系专业人员处理。
4)机械故障:维修更换处理。