多做题,通过考试没问题!

一级注册建筑师

睦霖题库>注册建筑师>一级注册建筑师

南方某办公建筑拟建蓄冰空调工程,该大楼设计日的日总负荷为12045kWh,当地电费的谷价时段为23:00-7:00,采用双工况螺杆式制冷机夜间低谷电价时段制冰蓄冷(制冰时制冷能力的变化率为0.7),白天机组在空调工况运行9h,制冷站设计日附加系数为1.0,试问:在部分负荷蓄冷的条件下,该项目蓄冷装置最低有效容量Qs,应是下列何项值?()

  • A、4450~4650kW
  • B、4700~4850kW
  • C、4950~5150kW
  • D、5250~5450kW
正确答案:A
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题