电压互感器、站用变限流式高压熔断器熔断(电压互感器断线时)的处理原则有哪些?
正确答案:
1.应退出可能误动的保护。
2.检查确定熔断相别。
3.根据调控指令停电并做好措施。
4.更换新熔断器时,应检查额定值与被保护设备相匹配。
5.更换前后使用万用表测量熔断器阻值合格。
6.送电后测量电压互感器二次电压正常,投入相应的保护。
更换后再次熔断不得试送,联系检修人员处理。
2.检查确定熔断相别。
3.根据调控指令停电并做好措施。
4.更换新熔断器时,应检查额定值与被保护设备相匹配。
5.更换前后使用万用表测量熔断器阻值合格。
6.送电后测量电压互感器二次电压正常,投入相应的保护。
更换后再次熔断不得试送,联系检修人员处理。
答案解析:有