#8主变有哪些保护?其保护范围是多少?定值是多少?
正确答案:
①主变差动保护,范围内-3刀闸下口一组CT到发电机出口刀闸下口一组CT和厂用分支刀闸下口一组CT之间。定值0.5Ie。
②差流速断,范围和上述一样,定值6Ie。
③复压过流保护,范围和上述一样,为差动保护的后备保护,定值低压>0V,负压4.62V,过流2.11A。
④零序保护,范围为变压器本体以及回路。
⑤间隙零序保护,范围为变压器本体以及其引出回路,定值130V。
⑥重瓦斯保护,轻瓦斯保护,油温高保护,压力释放保护,范围都是其变压器本体。
⑦主变通风启动保护,范围变压器本体,定值1.85A。
⑧TA断线,TV断线。
