单侧送风机掉闸后如何处理?
正确答案:
1.RB如正确动做,则由RB功能自动完成,运行应密切监视,必要时切为手动干预。否则按下列要求执行。检查同侧吸风机、一次风机联跳正常。(有的不联跳一次风机)
2.调整另一侧运行风机风量,控制炉膛负压;
3.立即投油助燃,切掉上层制粉系统,此时若锅炉已灭火或锅炉有灭火可能而运行人员判断不清时应立即手动MFT;
4.若未灭火按以下原则执行:
A.机组降负荷至50%以下,注意控制汽温、汽压;
B.增加运行侧一次风机负荷,维持一次风压;
C.隔离故障侧空预器,关闭预热器一、二次风进出口风门和联络门;
D.关闭掉闸侧吸、送风机出入口风门;
E.查明风机掉闸原因,检查无问题后,恢复掉闸侧风机运行;启动风机时应注意控制炉膛负压;
