发电机发生振荡或失步的象征是什么?如何处理?
正确答案:
其象征和处理如下:
(1)象征:功率表指示在全盘摆动;电流表指针剧烈摆动;电压表指示偏低且摆动;主励磁机电流、电压在正常值附近摆动;发电机强励断续动作;发电机发出与表针摆动相呼应的鸣音。
(2)处理:AVR自动方式运行时,应降低机组有功负荷;AVR手动方式运行时,应操作90DC—CS尽可能地增加励磁电流,直至过负荷值;采取以上措施60秒钟内不能恢复周期,应将机组解列。
(1)象征:功率表指示在全盘摆动;电流表指针剧烈摆动;电压表指示偏低且摆动;主励磁机电流、电压在正常值附近摆动;发电机强励断续动作;发电机发出与表针摆动相呼应的鸣音。
(2)处理:AVR自动方式运行时,应降低机组有功负荷;AVR手动方式运行时,应操作90DC—CS尽可能地增加励磁电流,直至过负荷值;采取以上措施60秒钟内不能恢复周期,应将机组解列。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题