背景: 北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程,经招标,由A施工单位总承包,该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装,高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中,A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器,各重300t,由制造厂完成各项检验试验后整体出厂,A单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构,房顶有一台汽液交换设备。B建筑单位拟将网架顶分为4片,每片网架重12t,在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位;房顶汽液交换器重量10t,采用汽车起重机吊装。 合同要求该工程2009年9月开工,2010年6月30日完工。为了加快工程进度,业主要求,有条件的工程,冬季不停止施工作业。 为了保证工程顺利进行,A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案、电气自动化仪表安装工程施工方案。B建筑施工单位编制了压缩机厂房土建工程施工方案。 问题: 1、针对本工程,A施工单位和B建筑工程公司各应编制何种施工组织设计。 2、A施工单位和B建筑工程公司除编制背景材料中所列的施工方案外,至少还应编制哪些主要施工方案? 3、施工方案一般包括哪些内容 4、为完成本工程的安装任务,A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格?说明理由。5、分析说明B建筑工程公司分包的工程中,有哪些方案属于危险性较大的专项工程施工方案?这些方案应如何进行审核和批准?
正确答案:
1、A施工单位应编制(蜡油深加工工程)施工组织总设计。B建筑工程公司应编制(压缩机厂房)单位工程施工组织设计。
【分析思路】问的是编何种类型的施工组织设计?不是编哪些施工组织设计。
2、A施工单位至少还应编制:大型加氢裂化反应器的吊装方案、管道无损检测方案、管道冲洗与试验方案、单机试运行联动试运行方案、冬季施工方案。
B建筑工程公司至少还应编制:网架吊装方案、汽液交换器吊装方案。(另外因为汽液交换器安装在房顶,所以还可以考虑高空作业施工方案)
3、施工方案的主要内容:工程概况、编制依据、施工程序、施工方法、进度计划、资源配置计划、安全技术措施、质量管理措施、施工平面布置等。
4、A施工单位至少应具有GC1级压力管道安装资格。
因为:1)A施工单位安装的高压油气管道属于工业管道GC1级,所以A施工单位应具有该级别压力管道安装资格。
2)A施工单位安装的大型加氢裂化反应器属于压力容器(整体就位),所以应取得《特种设备安装改造维修许可证》1级许可资格。但根据相关规定,取得GC1级压力管道安装许可资格的单位,可以进行压力容器的整体安装,而无需另取压力容器安装许可证。
【分析依据】教材P314-315
5、B建筑工程公司分包的工程中,网架吊装方案、汽液交换器吊装方案属于危险性较大的专项工程施工方案。
汽液交换器的吊装方案由B建筑工程公司完成内部编制、审核、审批之后,报总承包A施工单位企业技术总负责人审批,然后由A施工单位向项目总监理工程师报批签字。
因为:汽液交换器是用常规起重机械(汽车式起重机)吊装的,且吊装重量小于300kN,所以不需要组织专家论证。
网架吊装方案在完成企业技术总负责人和总监理工程师的审批外,还必须由总承包A单位组织专家进行专项施工方案的论证。
因为:网架吊装方案采用的是非常规起重设备、方法,且单件重量在100kN及以上,属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。
【分析思路】因为问题要求“分析说明”所以最好加上理由。本问题的答题依据包括教材:P23的(二)吊装方案的管理、P181的施工组织设计的审核及批准、P265的案例4第4问。
